Sveiki,

kas del atsipirkimo, tai rekuperatorius tikrai apsimoka tik sandariame name. Siuo atveju svarbi ne tiek silumine varza, kiek teisigai irengta ventiliacija, durys, praejimai, langai ir t.t.

Taciau vistik as ir nauja nama statydamas rekuperatoriu statyciau vien del komforto. Maniskis dabar veikia valdomas bendro namo valdiklio, tik tada kai reikia ir tik tada kai katilas dirba, kad nelaiku namu neausintu.
Esant reikalui dar galima butu ir dregmes davikli isirengti. O ko verta tai, kad niekada niekur ledinis oras nepuciamas ir "rankiniu budu" vedinti nereikia.

Kitas klausimas, kokio galingumo ir kokio jo reikia. Geriau mazo galingumo ir nuolat veikiantis ar galingesnis trumpais intervalais.
O tai jau priklauso nuo daugelio dalyku, kuriuos galima butu individualiai aptarineti

Giedrius


2011 Lap 27 23:35
Aprašymas

Užsiregistravo: 2012 Sau 02 22:22
Pranešimai: 1
sveiki,
statausi nama, gal kas patartumete kaip issirinkti rekuperatoriu, ir viska kas su juo susieja. daug klausimu o uzduoti nera kam ;)


2012 Sau 02 22:34
Aprašymas
Administracija

Užsiregistravo: 2010 Geg 19 23:48
Pranešimai: 309
Miestas: Vilnius
Na kol kas esame atlike viena rimta namo tyrima, isvadas gali pasiskaityti: viewtopic.php?f=43&t=275&start=20


2012 Sau 03 12:13
Aprašymas
Administracija

Užsiregistravo: 2010 Geg 20 09:24
Pranešimai: 682
Savarankiskai renkant, analizuojant informacija ir priimant sau sprendimus - nemokamos informacijos cia tikrai yra pakankamai.
Kaip sakoma jei faktai neatitinka teorijos - reikia keisti teorija. O teoriniai skaiciavimai parenkant rekuperatoriaus dydi isties yra naudingi kam tik nori, bet ne vartotojui. ;)


2012 Sau 03 13:47
Aprašymas

Užsiregistravo: 2011 Spa 05 08:30
Pranešimai: 6
Sveiki,

Įdomu ar pas tie, pas kuriuos įrengti rekuperatoriai be papildomo šildymo (tenai, vandens kontūrai) šiuo metu (panašiai -20 laipsnių) juos naudoja?


2012 Sau 31 10:01
Aprašymas
Administracija

Užsiregistravo: 2010 Geg 20 09:24
Pranešimai: 682
As naudoju pastoviai. Praeita ziema per salcius buvo atliekamas testas ir buvo sustatyti 5 skaitmeniniai davikliai bei matuojamas oro srautas. Testu grafikai yra puslapyje. Buvo padarytos isvados ir dabar visus metus rekuperatorius dirba 25proc. ( apie 30-40m3) pajegumu ir neisjunginejamas. O kokia temp ieina ir kokia pasiduoda i namus namo schemoje puikiausiai matosi. Be papildymo prie tokio salcio i namus pasiduoda apie 8-12 laipsniu silumos oras. Prie tokio srauto jokio diskomforto nesijaucia ( nebent iseinancio oro difuzoriu padarysi virs miegamojo lovos). Papildymas vyksta tik tada kai dega katilas ir energijos perteklius patenka i boileri bei rekuperatoriu.


2012 Sau 31 10:30
Aprašymas

Užsiregistravo: 2011 Vas 28 12:57
Pranešimai: 86
Maniskis irgi veikia iprastu galingumu. Kiek tiksliai laispniu dabar paduoda nepasakysiu, bet diskomforto nesukelia. Beja, paduodamas oras keliauja metaliniais ortakiais isvedziotais po sildoma nama, tuo paciu kazkiek pasyla kol atkeliauja iki difuzoriu.


2012 Sau 31 12:53
Aprašymas

Užsiregistravo: 2011 Vas 28 12:57
Pranešimai: 86
Vasara situacija pakito. Iprastu gilngumu (zieminiu) oro truksta, namuose oras priduses. Keliau galinguma kas savaite, kol nepakeliau iki 150 kubu. Uztenka (komfortabilu), bet tai beveik rekupo pilnas galigumas.


2012 Bir 25 00:30
Aprašymas
Administracija

Užsiregistravo: 2010 Geg 20 09:24
Pranešimai: 682
Klysti. Ne oro kiekyje cia yra esme, o dregneje. Isigyk meteorologine stotele jei dar neturi ir stebek dregme. Kai dregme perlipa 60proc. ir 23-24 laipsniai namuose yra karsta. Beje lauke dabar didziule dregme ir pusdamas dideli kieki silto oro ja tik dar labaiu sukeli. Sperndimas - naudoti kondicionieriu oro sausinimui arba dregmes surinkeja veikianti kompresoriaus su freonu pagrindu. Reklamuotos tabletes ar kitokio principo dregmes surinkejai nieko verti nes arba neefektyvus arba ryja elektra.


2012 Bir 25 12:04
Aprašymas

Užsiregistravo: 2011 Vas 28 12:57
Pranešimai: 86
na dar pastebesiu situacija , stotele turiu, lyg rodė momentinį 56% patalpoje ir 72% maksimalų, gal tu ir teisus.


2012 Bir 25 22:18
Aprašymas
Rodyti paskutinius pranešimus:  Rūšiuoti pagal  
Atsakyti į temą   [ 32 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4  Kitas

Dabar prisijungę

Vartotojai naršantys šį forumą: Registruotų vartotojų nėra ir 1 svečias


Jūs negalite kurti naujų temų šiame forume
Jūs negalite atsakinėti į temas šiame forume
Jūs negalite redaguoti savo pranešimų šiame forume
Jūs negalite trinti savo pranešimų šiame forume
Jūs negalite prikabinti failų šiame forume

Ieškoti:
Pereiti į:  
cron