Nuo 2013.11.02 16.20 oro parametrų matuoklis kuriam laikui įsikūrė Demo name #2.
Pradiniai parodymai rodo vidutinę oro kokybę apie 850ppm Co2 ir dregmė apie 50%.
Pradiniam tyrimui paleiddau rekuperatorių 400m3/h pajėgumu 24 valandoms. Pažiūrėsime, kokią oro kokybę pavyks pasiekti.


2013 Lap 02 17:37
Aprašymas
Projekto dalyvis

Užsiregistravo: 2010 Lie 08 01:22
Pranešimai: 74
Pastebėjimai po pirmosios nakties.

Prikabintas failas:
co2_1_naktis.tiff
co2_1_naktis.tiff [ 102.38 KiB | Peržiūrėta 27777 kartus(ų) ]


Kadangi vakare šeimyna intensyviai gamino vakariene ir prigamino aibę kvapų, apie 22.30 rekuperatorių teko paleisti pilnu galingumu - 700m3/h. Iki ryto, co2 kiekis nukrito iki kol kas žemiausios ribos - 580ppm. Rodiklis būtų puikus, bet tai pasiekta įdealionis sąlygomis - maksimali ventiliacija ir be žmonių patalpoje.
Antras pastebėjimas, 5 žmonėms esant 70m2 patalpoje, vidutiniu galingumu veikiant rekuperatoriui, co2 kiekis svyruoja apie 800ppm, gana priimtinas rezultatas.
Trečia, maksimaliu pajėgumu dirbant rekuperatoriui išėjus žmonėms, nuo 725ppm iki 600ppm Co2 nukrenta per 1.5 valandos.

9 valandą sumažinu rekuperaciją iki vidutinio lygio.


2013 Lap 03 10:14
Aprašymas
Administracija

Užsiregistravo: 2010 Geg 19 23:48
Pranešimai: 309
Miestas: Vilnius
Smagu vel matyti detalius tyrimu aprasymus. Manau tai padeda susidaryti nuomone apie vedinimo subtilybes.
O kad nespaudyti mygtuku ir nebuti rekuperatoriaus darbuotoju - reiktu automatiskai keisti vedinimo intensyvuma nuo CO2 kiekio patalpose. Sitas planas po truputi bresta name #2 :)


2013 Lap 03 11:37
Aprašymas
Projekto dalyvis

Užsiregistravo: 2010 Lie 08 01:22
Pranešimai: 74
11/03 22.30. Išjungiu rekuperaciją iki rytojaus vakaro. Pažiūrėsime, kokie orai visiškai nevėdinant.


2013 Lap 03 23:35
Aprašymas
Projekto dalyvis

Užsiregistravo: 2010 Lie 08 01:22
Pranešimai: 74
Visiškai išjungus priverstinę ventiliacija, co2 lygis svetainėje nusistovi apie 900-1000ppm. Pastebėtina, kad co2 lygis smarkiai ir greitai pakyla, kaip patalpoje būna daugiau žmonių.
Reziumuojant šios dienos stebėjimą, galima teigti:
a) be priverstinės ventiliacijos oro kokybė svetainėje geriausiu atveju patenkinama ir labai greitai viršija rekomenduojamą normą, kai patalpoje apsistoja daugiau nei pora žmonių;
b) namas nėra visiškai sandarus ir per mikroventiliaciją bei augalų dėka dalis co2 pašalinama ir natūralu būdu;
c) kaip matoma iš grafiko žemiau rekuperatoriaus suprogramavimas pagal laiko taimerius yra beveik neįmanomas, nes kitimo grafikas tiesigiai priklauso nuo žmonių kiekio patalpoje ir jų veiklos.

Prikabintas failas:
c02.tiff
c02.tiff [ 117.75 KiB | Peržiūrėta 27766 kartus(ų) ]


2013 Lap 04 23:47
Aprašymas
Administracija

Užsiregistravo: 2010 Geg 19 23:48
Pranešimai: 309
Miestas: Vilnius
Mano nuomone reiktu matuoti CO2 koncentracija oro istraukimo is namo ortakyje.
Nustatyti, kad stengtusi palaikyti ne daugiau 500-600 PPM.

Beje, man per Chrome nerodo pridetu grafiku. Su IE - OK.


2013 Lap 05 14:04
Aprašymas
Projekto dalyvis

Užsiregistravo: 2010 Lie 08 01:22
Pranešimai: 74
11.04/21 val. daviklį perkėliau į pagrindinį miegamajį (20m2). Kaip matosi iš grafiko, co2 per 3 valandas paško iki 1800ppm. Įjungus rekuperaciją co2 iki noramalaus lygio nukrito per 7 valandas. Ir tai įvertinus tai, kad kambaryje buvo tik miegama.
Įvertinus tokį rezultatą aišku, kad šiuolaikiniame name be rekuperatoriaus neįmanoma.

Prikabintas failas:
co2_3.tiff
co2_3.tiff [ 105.93 KiB | Peržiūrėta 27760 kartus(ų) ]


Iš grafiko puikiai matosi, kada buvo atsikelta, taipogi, kad per pietus kambayje miegojo vaikas :)

Nuo 18.30 daviklį perkėliau į vaiko miegamajį. Norisi pažiūrėti, kaip atrodo oras mažame kambaryje esant minimaliam rekuperatoriaus galingumui.


2013 Lap 05 20:33
Aprašymas
Projekto dalyvis

Užsiregistravo: 2010 Lie 08 01:22
Pranešimai: 74
Kažkodėl forumas su Firefox ir Chrome prisegtų grafikų nerodo. Su IE ir Safari, viskas ok.


2013 Lap 05 20:35
Aprašymas
Projekto dalyvis

Užsiregistravo: 2010 Lie 08 01:22
Pranešimai: 74
Be priverstinės ventiliacijos miegantis 3m. vaikas prikvėpuoja 12m2 kambarį iki 1500ppm. Visiškai nepriimtina oro kokybė. Panašu, kad bent minimaliu galingumu rekuperatorius turi dirbti be perstojo. Miego grafikas nuo 14.00 iki 17.00 :)

Prikabintas failas:
co_4.tiff
co_4.tiff [ 91.49 KiB | Peržiūrėta 27751 kartus(ų) ]


Nuo 19.00 perkeliu prietaisą į darbo kambarį, kur beveik ištisą parą prie kompiuterio sėdi jaunuolis. Pradžiai fiksuojame 1300ppm. Kaip ir tikėtasi.


2013 Lap 06 20:13
Aprašymas
Projekto dalyvis

Užsiregistravo: 2010 Lie 08 01:22
Pranešimai: 74
Matavimo ciklas vakar baigėsi.
Išvados labai paprastos:
Rekuperacija šiuolaikiniame name būtina. Jos valdymas taip pat.
Rekuperatoriaus veikimas po kelias valandas per dieną ne ką padeda. Reikia pastovaus darbo kintamu galingumu.
Taimeriai nėra įdealus sprendimas.
Suprasti kas dedasi name be matavimo neįmanoma.
Pamatavus aišku, iš kur pas namo gyventojus rytais atsiranda "fu jausmas".


2013 Lap 11 09:25
Aprašymas
Rodyti paskutinius pranešimus:  Rūšiuoti pagal  
Atsakyti į temą   [ 12 pranešimai(ų) ]  Eiti į 1, 2  Kitas

Dabar prisijungę

Vartotojai naršantys šį forumą: Registruotų vartotojų nėra ir 1 svečias


Jūs negalite kurti naujų temų šiame forume
Jūs negalite atsakinėti į temas šiame forume
Jūs negalite redaguoti savo pranešimų šiame forume
Jūs negalite trinti savo pranešimų šiame forume
Jūs negalite prikabinti failų šiame forume

Ieškoti:
Pereiti į:  
cron