 Cirkuliacija 
Autorius Žinutė

Užsiregistravo: 2010 Geg 25 14:34
Pranešimai: 238
Kodėl dirba saulės kolektoriui priskirtas cirkuliacinis siurblys, kuomet akumuliacinėje talpoje temperatūra yra didesne nei padavime iš saulės kolektoriaus, ar tuomet nėra vėsinamas vanduo akumuliacinėje talpoje?


2010 Geg 25 14:53
Aprašymas
Administracija

Užsiregistravo: 2010 Geg 20 09:24
Pranešimai: 682
Zilvak rašė:
Kodėl dirba saulės kolektoriui priskirtas cirkuliacinis siurblys, kuomet akumuliacinėje talpoje temperatūra yra didesne nei padavime iš saulės kolektoriaus, ar tuomet nėra vėsinamas vanduo akumuliacinėje talpoje?

Ne nera vesinamas, nes temperatura rodoma kaip boilerio yra jo virsutineje dalyje o saules valdiklis matuoja skirtuma ir paleidzia cirkuliacija pagal saules kolektoriuje ir boilerio apcioje esancio daviklio skirtuma. Apacioje temperatura visuomet mazesne. ;)


2010 Geg 25 15:00
Aprašymas
Administracija

Užsiregistravo: 2010 Geg 19 23:59
Pranešimai: 226
Zilvak rašė:
Kodėl dirba saulės kolektoriui priskirtas cirkuliacinis siurblys, kuomet akumuliacinėje talpoje temperatūra yra didesne nei padavime iš saulės kolektoriaus, ar tuomet nėra vėsinamas vanduo akumuliacinėje talpoje?


Jei akumuliacinėje talpoje visur būtų vienoda temperatūra ir į ja būtų paduodamas šaltesnis vanduo tai ištekantis vanduo būtų jau šiltesnis, energija skaičiuotusi į minusą ir momentinis galingumas būtų minusinis, bet kadangi akumuliacinės talpos vandens temperatūra toje vietoje kur saulės energijos šilumokaitis (apatinėje dalyje) yra mažesne nei per vidurį (kur stovi boilerio temperatūros daviklis) viskas veikia ir boileris kaupia šilumą :geek:


2010 Geg 25 15:07
Aprašymas

Užsiregistravo: 2010 Geg 25 14:34
Pranešimai: 238
Vis ta skaičių ir daviklių ekvilibristika, aš maniau, kad rodoma vidutinė akumuliacinės talpos temperatūra, o čia štai tau, - viršutinio daviklio, tuomet klausimų nekyla :roll:


2010 Geg 25 16:56
Aprašymas
Administracija

Užsiregistravo: 2010 Geg 20 09:24
Pranešimai: 682
Bet visgi buna ir tokie momentai kai grafikas nupiesia minusa. Tai ivyksta kai nuo stogo ateidineja porcija karsto skyscio pries save stumdama nuo stovejimo jau pravesusi. Skaitmeniniai davikliai yra labai tikslus ir stovi apacioje prie pat boilerio iejimo-isejimo ( kad neivienas W/h nepabegtu nesuskaiciuotas ). Va tokiais pulsacijos momentais ir atsiranda grafike minusai ir stiprus neatitikimai su saules valdiklio kWh skaiciavimu. Musiskis parodo tai ka matote ir yra stipriai mazesnis.


2010 Geg 25 17:37
Aprašymas
Rodyti paskutinius pranešimus:  Rūšiuoti pagal  
Atsakyti į temą   [ 5 pranešimai(ų) ] 

Dabar prisijungę

Vartotojai naršantys šį forumą: Registruotų vartotojų nėra ir 1 svečias