Sveiki,

Gyvenu namo palėpėje ir žiemą, kuomet yra kūrenama kietu kuru turiu problemų su ventiliaciją:
Paveikslėlis

Kuomet įjungiu ventiliaciją patalpoje B, juntamas silpnas dūmų kvapas patalpoje A. O kuomet dar įjungiu ventiliaciją patalpoje A tuomet patalpoje A neįmanoma išbūti dėl dūmų kvapo. Kodėl taip gaunasi? Visi kaminai yra viename lygyje. Abi ventiliacijos traukia orą iš patalpų. Nerandu logiško paaiškinimo. Gal kas gali padėti?

Prikabinti failai:
dumai.PNG
dumai.PNG [ 16.06 KiB | Peržiūrėta 28011 kartus(ų) ]

Autorius:  Zilvak [ 2013 Vas 12 12:20 ]
Pranešimo tema:  Re: Padėkite kol dar neapsinuodijom :)

Bet kokio degimo procesui reikalingas deguonis (oras), o jei visas reikalingas oras iš patalpų yra tik šalinamas (kūrenant pečių, židinį ar dujinį katilą, o dar ir dvi ištraukiamosios ventiliacijos), lauk bėdos. Todėl būtina padaryti pakankamą oro pritekėjimą (t.y. kiek oro sunaudojama šilumos gamybos procese ir išmetama per ištraukiamąją ventiliaciją, tiek jo turi patekti į patalpas iš kitur, lauko ar kitų patalpų). Kitaip degimo produktai, veikiant šilumos prietaisams pateks į patalpas ir vieną rytą galite ir neatsibusti.
O kaip tai pasidaryti efektyviau, - reikia ieškoti sprendimų vietoje.

Autorius:  ramas [ 2013 Vas 12 12:30 ]
Pranešimo tema:  Re: Padėkite kol dar neapsinuodijom :)

Zilvak rašė:
Bet kokio degimo procesui reikalingas deguonis (oras), o jei visas reikalingas oras iš patalpų yra tik šalinamas (kūrenant pečių, židinį ar dujinį katilą, o dar ir dvi ištraukiamosios ventiliacijos), lauk bėdos. Todėl būtina padaryti pakankamą oro pritekėjimą (t.y. kiek oro sunaudojama šilumos gamybos procese ir išmetama per ištraukiamąją ventiliaciją, tiek jo turi patekti į patalpas iš kitur, lauko ar kitų patalpų). Kitaip degimo produktai, veikiant šilumos prietaisams pateks į patalpas ir vieną rytą galite ir neatsibusti.
O kaip tai pasidaryti efektyviau, - reikia ieškoti sprendimų vietoje.


Reikės pabandyti patalpoje A lange padaryti mikro ventiliaciją.
Bet šitaip man nutinka tik tuomet, kai yra kūrenami kieto kuro katilai iš kitų namo aukštų.

Autorius:  Zilvak [ 2013 Vas 12 15:44 ]
Pranešimo tema:  Re: Padėkite kol dar neapsinuodijom :)

Sprendžiant iš brėžinio turi būti tas pats kai ir pats kūreni, bet gali būti dar ir kamino nesandarumas. Todėl krentant oro slėgiui tavose patalpose, patraukiamas oras per ertmes (kokias nors) iš lauko ar iš šachtų. Bet kokiu atveju reikia išsiaiškinti iš kur ta smarvė.

Autorius:  ramas [ 2013 Vas 12 16:17 ]
Pranešimo tema:  Re: Padėkite kol dar neapsinuodijom :)

Pabandžiau praverti langą patalpoje A ir įjungiau gartraukį patalpoje B. Tai po kelių sekundžių patalpoje A jaučiasi dūmų kvapas...

Autorius:  Zilvak [ 2013 Vas 12 18:41 ]
Pranešimo tema:  Re: Padėkite kol dar neapsinuodijom :)

Tai arba per langa pritraukia dumu nuo kaminu, arba per neveikiancia ventiliacija, - vienareiksmiskai atsakyti neimanoma, reik stebet ir uostyt, bei eksperimentuoti ;)

Autorius:  ramas [ 2013 Vas 18 15:27 ]
Pranešimo tema:  Re: Padėkite kol dar neapsinuodijom :)

Didžiausia smarvė juntama iš dujinio katilo.

Autorius:  Arminas [ 2013 Vas 18 18:28 ]
Pranešimo tema:  Re: Padėkite kol dar neapsinuodijom :)

Pala, pala smarve ar dumu kavapas? Tai ne tas pats ir atskirkim situos dalykus. Smarve susidaro nuo dumu kondesato. Kondensatas bega pro idekla arba jei jo nera geriasi i kamina ir prasimusa i isore. Plemo gali ir nebuti, bet smarve - rugstine ziauri.

Autorius:  ramas [ 2013 Kov 15 17:49 ]
Pranešimo tema:  Re: Padėkite kol dar neapsinuodijom :)

Arminas rašė:
Pala, pala smarve ar dumu kavapas? Tai ne tas pats ir atskirkim situos dalykus. Smarve susidaro nuo dumu kondesato. Kondensatas bega pro idekla arba jei jo nera geriasi i kamina ir prasimusa i isore. Plemo gali ir nebuti, bet smarve - rugstine ziauri.

Daugiau smarvė nei dūmų kvapas. Pas mane yra indėklas ir kondensato nubėgimas nuvestas į kanalizaciją.

Autorius:  optic [ 2013 Kov 15 19:33 ]
Pranešimo tema:  Re: Padėkite kol dar neapsinuodijom :)

ramas rašė:
Sveiki,

Kuomet įjungiu ventiliaciją patalpoje B, juntamas silpnas dūmų kvapas patalpoje A. O kuomet dar įjungiu ventiliaciją patalpoje A tuomet patalpoje A neįmanoma išbūti dėl dūmų kvapo. Kodėl taip gaunasi? Visi kaminai yra viename lygyje. Abi ventiliacijos traukia orą iš patalpų. Nerandu logiško paaiškinimo. Gal kas gali padėti?


O kas ten per ventiliacija? su ventiliatoriais? Su ortakiais?

Nes kiek oro išeina per ventiliaciją iš patalpos tiek jo turi įeiti. Tai įjungus ventiliatorių B, pro ventiliaciją A oro kryptis pasikeičia ir eina iš lauko į vidų, o įjungus jas abi pradeda traukt visai neaišku iš kur. pabandyk įjungtos ventiliacijos metu pradaryti kokį nors langą už kurio grynas (be kvapų) oras.

Puslapis 12 Visos datos yra UTC + 2 valandos [ DST ]