Gyvenu namo palėpėje ir žiemą, kuomet yra kūrenama kietu kuru turiu problemų su ventiliaciją:
Paveikslėlis

Kuomet įjungiu ventiliaciją patalpoje B, juntamas silpnas dūmų kvapas patalpoje A. O kuomet dar įjungiu ventiliaciją patalpoje A tuomet patalpoje A neįmanoma išbūti dėl dūmų kvapo. Kodėl taip gaunasi? Visi kaminai yra viename lygyje. Abi ventiliacijos traukia orą iš patalpų. Nerandu logiško paaiškinimo. Gal kas gali padėti?


Prikabinti failai:
dumai.PNG
dumai.PNG [ 16.06 KiB | Peržiūrėta 21103 kartus(ų) ]
2013 Vas 12 10:52
Aprašymas

Užsiregistravo: 2010 Geg 25 14:34
Pranešimai: 238
Bet kokio degimo procesui reikalingas deguonis (oras), o jei visas reikalingas oras iš patalpų yra tik šalinamas (kūrenant pečių, židinį ar dujinį katilą, o dar ir dvi ištraukiamosios ventiliacijos), lauk bėdos. Todėl būtina padaryti pakankamą oro pritekėjimą (t.y. kiek oro sunaudojama šilumos gamybos procese ir išmetama per ištraukiamąją ventiliaciją, tiek jo turi patekti į patalpas iš kitur, lauko ar kitų patalpų). Kitaip degimo produktai, veikiant šilumos prietaisams pateks į patalpas ir vieną rytą galite ir neatsibusti.
O kaip tai pasidaryti efektyviau, - reikia ieškoti sprendimų vietoje.


2013 Vas 12 12:20
Aprašymas

Užsiregistravo: 2013 Vas 12 10:45
Pranešimai: 11
Zilvak rašė:
Bet kokio degimo procesui reikalingas deguonis (oras), o jei visas reikalingas oras iš patalpų yra tik šalinamas (kūrenant pečių, židinį ar dujinį katilą, o dar ir dvi ištraukiamosios ventiliacijos), lauk bėdos. Todėl būtina padaryti pakankamą oro pritekėjimą (t.y. kiek oro sunaudojama šilumos gamybos procese ir išmetama per ištraukiamąją ventiliaciją, tiek jo turi patekti į patalpas iš kitur, lauko ar kitų patalpų). Kitaip degimo produktai, veikiant šilumos prietaisams pateks į patalpas ir vieną rytą galite ir neatsibusti.
O kaip tai pasidaryti efektyviau, - reikia ieškoti sprendimų vietoje.


Reikės pabandyti patalpoje A lange padaryti mikro ventiliaciją.
Bet šitaip man nutinka tik tuomet, kai yra kūrenami kieto kuro katilai iš kitų namo aukštų.


2013 Vas 12 12:30
Aprašymas

Užsiregistravo: 2010 Geg 25 14:34
Pranešimai: 238
Sprendžiant iš brėžinio turi būti tas pats kai ir pats kūreni, bet gali būti dar ir kamino nesandarumas. Todėl krentant oro slėgiui tavose patalpose, patraukiamas oras per ertmes (kokias nors) iš lauko ar iš šachtų. Bet kokiu atveju reikia išsiaiškinti iš kur ta smarvė.


2013 Vas 12 15:44
Aprašymas

Užsiregistravo: 2013 Vas 12 10:45
Pranešimai: 11
Pabandžiau praverti langą patalpoje A ir įjungiau gartraukį patalpoje B. Tai po kelių sekundžių patalpoje A jaučiasi dūmų kvapas...


2013 Vas 12 16:17
Aprašymas

Užsiregistravo: 2010 Geg 25 14:34
Pranešimai: 238
Tai arba per langa pritraukia dumu nuo kaminu, arba per neveikiancia ventiliacija, - vienareiksmiskai atsakyti neimanoma, reik stebet ir uostyt, bei eksperimentuoti ;)


2013 Vas 12 18:41
Aprašymas

Užsiregistravo: 2013 Vas 12 10:45
Pranešimai: 11
Didžiausia smarvė juntama iš dujinio katilo.


2013 Vas 18 15:27
Aprašymas
Administracija

Užsiregistravo: 2010 Geg 20 09:24
Pranešimai: 682
Pala, pala smarve ar dumu kavapas? Tai ne tas pats ir atskirkim situos dalykus. Smarve susidaro nuo dumu kondesato. Kondensatas bega pro idekla arba jei jo nera geriasi i kamina ir prasimusa i isore. Plemo gali ir nebuti, bet smarve - rugstine ziauri.


2013 Vas 18 18:28
Aprašymas

Užsiregistravo: 2013 Vas 12 10:45
Pranešimai: 11
Arminas rašė:
Pala, pala smarve ar dumu kavapas? Tai ne tas pats ir atskirkim situos dalykus. Smarve susidaro nuo dumu kondesato. Kondensatas bega pro idekla arba jei jo nera geriasi i kamina ir prasimusa i isore. Plemo gali ir nebuti, bet smarve - rugstine ziauri.

Daugiau smarvė nei dūmų kvapas. Pas mane yra indėklas ir kondensato nubėgimas nuvestas į kanalizaciją.


2013 Kov 15 17:49
Aprašymas
Administracija

Užsiregistravo: 2010 Geg 19 23:59
Pranešimai: 226
ramas rašė:
Sveiki,

Kuomet įjungiu ventiliaciją patalpoje B, juntamas silpnas dūmų kvapas patalpoje A. O kuomet dar įjungiu ventiliaciją patalpoje A tuomet patalpoje A neįmanoma išbūti dėl dūmų kvapo. Kodėl taip gaunasi? Visi kaminai yra viename lygyje. Abi ventiliacijos traukia orą iš patalpų. Nerandu logiško paaiškinimo. Gal kas gali padėti?


O kas ten per ventiliacija? su ventiliatoriais? Su ortakiais?

Nes kiek oro išeina per ventiliaciją iš patalpos tiek jo turi įeiti. Tai įjungus ventiliatorių B, pro ventiliaciją A oro kryptis pasikeičia ir eina iš lauko į vidų, o įjungus jas abi pradeda traukt visai neaišku iš kur. pabandyk įjungtos ventiliacijos metu pradaryti kokį nors langą už kurio grynas (be kvapų) oras.


2013 Kov 15 19:33
Aprašymas
Rodyti paskutinius pranešimus:  Rūšiuoti pagal  
Atsakyti į temą   [ 14 pranešimai(ų) ]  Eiti į 1, 2  Kitas

Dabar prisijungę

Vartotojai naršantys šį forumą: Registruotų vartotojų nėra ir 6 svečių


Jūs negalite kurti naujų temų šiame forume
Jūs negalite atsakinėti į temas šiame forume
Jūs negalite redaguoti savo pranešimų šiame forume
Jūs negalite trinti savo pranešimų šiame forume
Jūs negalite prikabinti failų šiame forume

Ieškoti:
Pereiti į: